    Bình chữa cháy CO2 là trang bị cứu hỏa quan trọng, chuyên dùng để xử lý một vài đám cháy điện hoặc cháy chất lỏng dễ cháy. ngoài ra, để đảm bảo an toàn và hiệu quả lúc dùng, bình CO2 cần được Rà soát định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 rõ ràng. Việc nắm vững các quy định pháp lý và thứ tự Kiểm tra từng hạng mục giúp người mua dự phòng rủi ro, bảo kê tài sản và tuân thủ quy định PCCC hiện hành.

    I. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Thông số công nghệ bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Tại sao cần Rà soát định kỳ bình chữa cháy CO2
    Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên lý phun khí CO2 dưới áp suất cao để làm cho ngạt oxy, dập lửa. Theo thời gian, lượng khí CO2 trong bình Có thể bị rò rỉ nhẹ hoặc giảm hữu hiệu nén vì nhiệt độ, môi trường hoặc hư hỏng van. nếu ko Rà soát định kỳ:

    • Có thể dẫn tới bình mất áp, ko tiêu dùng được lúc cần phải có
    • Nguy cơ rỉ sét vỏ bình gây nổ, đặc biệt khi bảo quản nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời
    • Lãng phí chi phi nạp mới bởi ko phát hiện lỗi kịp thời
    Báo cáo từ Cục Cảnh sát PCCC cho thấy, trên 25% số vụ chẳng thể khống chế đám cháy trong 5 phút đầu là vì bình chữa cháy bị hỏng hoặc hết khí mà không được Rà soát định kỳ.

    2. Ảnh hưởng của việc không Rà soát đúng chuẩn
    Không thực hiện Kiểm tra đúng tiêu chuẩn khoa học Có thể dẫn đến:

    • Vi phạm quy định PCCC, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phạt Có thể lên đến 5 triệu đồng/lần vi phạm
    • Ảnh hưởng tới giấy tờ pháp lý lúc thanh tra an toàn PCCC trong doanh nghiệp, văn phòng
    • Nâng cao rủi ro thiệt hại người và tài sản khi xảy ra sự cố cháy mà bình ko hoạt động đúng chức năng
    II. Một vài quy định pháp lý can hệ đến kiểm tra bình CO2
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và các văn bản pháp lý can hệ
    Hiện tại, việc Kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy CO2 được quy định trong rộng rãi văn bản pháp lý, vượt trội gồm:

    • TCVN 7435-1:2004: áp dụng cho Kiểm tra, bảo trì và thí nghiệm bình chữa cháy khí CO2
    • TCVN 3890:2023: Quy định về sắp đặt, lắp đặt, Kiểm tra thiết bị chữa cháy vì chỗ
    • Thông tư 148/2020/TT-BCA: hướng dẫn kiểm định, bảo dưỡng vật dụng PCCC bên cạnh đó, mỗi cơ sở vật chất tiêu dùng còn phải tuân thủ hướng dẫn riêng từ đơn vị kiểm định Có thẩm quyền.
    2. Đối tượng và thời điểm ứng dụng Rà soát định kỳ
    Một số đối tượng yêu cầu Rà soát bình CO2 định kỳ bao gồm:

    • Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
    • Chung cư, khách sạn, trung tâm thương nghiệp, hộ buôn bán
    • chủ sở hữu cá nhân ví như sử dụng bình CO2 bởi nhà, xe hơi
    Thời điểm Kiểm tra định kỳ:

    • 6 tháng/lần: Rà soát ngoại quan, nhãn mác, niêm phong
    • 12 tháng/lần: Kiểm tra trọng lượng, áp suất, van, cò bóp
    • 5 năm/lần: Kiểm định lại đông đảo bình theo tiêu chuẩn đất nước
    III. Tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 theo từng hạng mục
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Rà soát bên ngoài bình CO2
    a. Nhãn mác, niêm phong, trạng thái vỏ bình

    • Tem nhãn phải rõ ràng, còn vẹn nguyên, Có ngày nạp khí, nơi cung ứng, áp suất nạp
    • Bình không bị rỉ sét, móp méo, sơn tróc hoặc mòn kim khí
    • Niêm phong do van phải còn nguyên, không bị bung hoặc xê dịch
    b. Van xả, tay cầm, cò bóp và vòi phun

    • Van và tay cầm không bị kẹt, gãy, nứt
    • Cò bóp phải hoạt động êm, ko rít, Có độ nhạy thấp
    • Vòi phun còn nguyên, ko nứt gãy, đảm bảo tuyến đường dẫn khí thông thạo
      Trường hợp phát hiện rò rỉ khí nhẹ qua van, cần dỡ Rà soát và thay mới ngay.
    2. Rà soát trọng lượng và áp suất
    a. Cân trọng lượng bình để phát hiện rò rỉ khí CO2

    • Trọng lượng bình rỗng và đầy được ghi trên thân bình
    • Nếu như trọng lượng thực tế thấp hơn trên 15% so với ban sơ, Có thể đã bị rò rỉ và cần nạp lại
    b. So sánh Thông số công nghệ với thực tế

    • Rà soát áp suất nạp ghi trên tem, thường là trong khoảng 5.7 MPa đến 6.8 MPa tùy cái bình
    • Ví như đồng hồ áp suất chỉ tốt hơn chuẩn dưới 5 MPa, ko nên dùng mà phải kiểm định lại
    3. Kiểm tra niên hạn sử dụng và tem kiểm định
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2

    a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định

    • Hạn tiêu dùng là thời kì tối đa được phép tiêu dùng bình, thường là 10 – 15 năm diễn ra từ ngày sản xuất
    • Hạn kiểm định là mốc thời gian mỗi lần kiểm định lại theo chu kỳ, ghi rõ ngày trên tem kiểm định
    b. một vài dấu hiệu cần thay bình hoặc nạp lại khí

    • Bình không còn áp lực khi thử nhấn cò
    • Trọng lượng giảm đa dạng so với Thông số chuẩn
    • Tem kiểm định quá hạn, nhãn mác bong tróc, mất mã số
      Cơ sở dùng phải tiến hành thay bình hoặc gửi tới tổ chức được cấp phép kiểm định khí CO2 định kỳ để đảm bảo đúng quy định.
    IV. Quy trình kiểm tra bình chữa cháy CO2 đúng tiêu chuẩn
    [​IMG]

    Tiêu chuẩn bình chữa cháy

    1. Một vài bước Rà soát bình chữa cháy CO2 căn bản theo hướng dẫn của Cục PCCC
    Theo TCVN 7435-1:2004 và hướng dẫn trong khoảng Cục Cảnh sát PCCC, thứ tự Kiểm tra bình CO2 gồm 5 bước chính:

    • Bước 1: Rà soát ngoại quan: Xác định hiện trạng nói chung bình: sơn Có bong tróc không, Có gỉ sét, móp méo hay ko. Bình phải đảm bảo ko bị biến dạng hoặc hư hại vật lý.
    • Bước 2: Rà soát nhãn mác, tem kiểm định: Đảm bảo nhãn rõ ràng, số đông thông tin: nơi cung cấp, dung tích, áp suất nạp, ngày nạp khí, số kiểm định. Tem kiểm định phải còn hiệu lực.
    • Bước 3: Rà soát trọng lượng: tiêu dùng cân chuẩn xác để Kiểm tra tổng trọng lượng. giả dụ giảm trên 15% so với trọng lượng tiêu chuẩn, chứng tỏ Có hiện tượng rò rỉ khí, cần nạp lại hoặc thay mới.
    • Bước 4: Kiểm tra van, cò bóp và ống phun: Van ko được rò rỉ, cò bóp nhạy, vòi dẫn khí ko tắc nghẽn hay gãy nứt.
    • Bước 5: Thử áp suất và độ kín bình (nếu cần): thực hiện tại tổ chức chuyên môn với vật dụng Kiểm tra chuyên dụng. nếu áp suất dưới 5 MPa, cần nạp bổ sung khí CO2.
    Theo Thống kê của Bộ Công an năm 2022, hơn 30% bình CO2 được kiểm định bởi những cơ sở cung cấp nhỏ lẻ ko đạt bắt buộc, chủ yếu do rò khí và van ko kín.

    2. Người nào Có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp tem
    Chỉ các tổ chức đã được Bộ Công an cấp giấy phép kiểm định PCCC mới được thực hành Kiểm tra, bảo trì và cấp tem cho bình chữa cháy CO2. một vài tổ chức này phải có:

    • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
    • Kỹ sư hoặc chuyên viên kiểm định được đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC
    • Vật dụng chuyên dụng để Kiểm tra áp lực, độ kín, cân đo khí CO2
    Việc kiểm định vì hạ tầng không Có chứng thực là trái luật, và tem cấp từ một số đơn vị này ko Có trị giá pháp lý khi thanh tra.

    3. Tần suất Kiểm tra định kỳ khuyến nghị
    • Rà soát ngoại quan và tem kiểm định: 6 tháng/lần
    • Rà soát trọng lượng, van, vòi: 12 tháng/lần
    • Kiểm định công nghệ toàn phần: 5 năm/lần
    Đối với một số hạ tầng Có nguy cơ cháy nổ cao như xưởng phân phối, kho hóa chất, nhà máy điện – nên rút ngắn chu kỳ Rà soát bình chữa cháy CO2 xuống còn 3 tháng/lần.

    V. Các lỗi thường gặp khi kiểm tra bình chữa cháy CO2
    [​IMG]

    Quy định Kiểm tra bình chữa cháy CO2

    1. Bỏ qua một số chi tiết nhỏ như vòi bị gãy, van bị lỏng
    Đây là lỗi nhiều nhất trong Rà soát bình CO2 nhanh. phổ thông người chỉ nhìn bình bên ngoài mà không chú ý đến:

    • Vòi bị gãy hoặc cứng bởi giòn nhựa
    • Van lỏng, dễ xoay khi chạm tay
    • Cò bóp rít, khó nhấn
      những lỗi nhỏ này khiến bình không ghé đúng khi, chiếm đến 28% khởi thủy khiến cho bình CO2 ko hoạt động khi chữa cháy (theo Thống kê của Cục PCCC).
    2. Ko cân trọng lượng hoặc dùng sai cách Rà soát bình CO2
    những người Rà soát bình chỉ bằng cảm giác hoặc cân trợ thời bằng cân tay, không sử dụng cân điện tử xác thực. Điều này dễ dẫn tới bỏ sót một số bình bị hao hụt nhẹ CO2 (từ 8–12%), vẫn tưởng còn khí nhưng bản chất đã mất hữu hiệu.

    3. Tem kiểm định kém chất lượng hoặc tem hết hạn nhưng chưa được thay
    Có một vài trường hợp tem kiểm định được dán “khống” để ứng phó Kiểm tra. Dễ thấy ở một số hạ tầng nhỏ lẻ, hộ buôn bán thuê tem giá thấp, không Có mã QR hoặc mã số đăng ký.
    bên cạnh đó, nhiều nơi không biết rằng tem kiểm định quá 12 tháng là đã hết hiệu lực, dù bình chưa dùng.

    Liên hệ ngay để được tương trợ tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2:

     